Status von HMW-IO-14-SW12-DR nur bei den ersten Ausgängen

BeitragVerfasst: 30. März 2015, 18:59
von Sprengel
Hallo,

ich habe zwei Homematic Wired IO-Module (HMW-IO-14-SW12-DR). Im Creator kann ich den Status nur bei den ersten 6 Ausgängen anzeigen. Dort wird als Typ BLSWITCH angezeigt. Channel 7 bis 14 werden als INTSWITCH angezeigt und zeigen keinen Status. Channel 15 bis 20 sind BLSTATE, 21 bis 26 INTSTATE.

Ist das so richtig? Bei der CCU Weboberfläche kann ich den Status eines jeden Channels auslesen. Ich schalte über den Ausgang "Channel 8" eine Leuchte, kann aber im Creator den Schaltzustand nicht anzeigen lassen :-(

Ist da irgendwo doch ein Fehler?

Re: Status von HMW-IO-14-SW12-DR nur bei den ersten Ausgänge

BeitragVerfasst: 3. April 2015, 05:59
von Sprengel
Ich habe eine Lösung selbst gefunden. Zwar nicht so wie man es sich wünscht (automatisch), aber per Hand habe ich folgenden Eintrag geändert:

1. devices.xml geöffnet
2. suche INTSWITCH, ersetze durch BLSWITCH
3. speichern, aio creator starten